Re: エアコントラブル ご教示ください

このトピックの投稿一覧へ

なし Re: エアコントラブル ご教示ください

msg# 1.2
depth:
1
投稿日時 2013-8-3 22:18
yukichi@茨城  長老 居住地: 茨城県(県央)  投稿数: 496
内外気センサー交換しても症状改善されないとなると、ACアンプ(コントローラー部)が怪しいかもしれませんね…
内部不良だと、自己診も拾いませんし
ただ、しばらくすると、復帰するのがネックですね

自分のは、突然暖房になったので、アンプを叩いたら復帰したので、アンプ内の奥側の基盤を交換したら治りました(笑)
試しに、症状が出た時に、アンプを叩いてみて変化あるか確認してから、アンプを交換してみるのもアリかもしれません(笑)

ただ、サーモアンプ(エバポの温度を見張ってるセンサーです 凍結した場合や、サーモアンプ不良で凍結してないのに、凍結していると判断した場合には、コンプレッサーがOFFになります)がダメになっていないとも言いきれませんが…
その際の、エアーミックスアクチュエーターのレバーの位置も気になりますね

それか、ガス圧力が上がりすぎて強制的にOFFになってるかですかね…
まぁ、症状が出ている時にゲージを繋げれば、わかりますがね…

一つ一つ潰していくしか無いですかねぇ…